Bonjour,

Je veux ouvrir une nouvelle salle d’escalade privée, avec du bloc et des voies, ouvert au public.
Au nivaux du mur d’escalade et du bloc les normes sont claires (EN 12572), mais au nivaux des installations (nº de vestiaires, quantité des douches, température de l’ambiance,…) comment est que sont classés ce genre d’installations, et quelle est la législation à suivre ?

Merci d’avance pour vos informations
Franc

Bonjour,

Au niveau du classement, cela devrait être un ERP de type X (équipement sportif couvert). Pour les préconisations sportives, peut-être existe-t-il un règlement fédéral FFME ou UIAA par rapport à l’organisation des compétitions, qui pourra te servir de base de travail ? (ce type de doc existe pour les stades de foot avec la FFF et c’est très clair pour tous les niveaux de pratiques).

Nicolas

Salut Fran,

Je t’invite à consulter les trois cahier techniques de la FFME sur le sujet des SAE : « Cahier technique SAE »; « Les Cahiers techniques Espace Escalade », et « Les cahiers techniques pour le contrôle et la maintenace des SAE ».

Sportivement.

Slt Fran,

T’en es ou de tes demarches? J’espere pour toi que ca a abouti ! Ou se trouve ta salle ou ton projet de salle?